sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Forbinde omformer 24-12 volt (25-02-2012 12:18:44)
Jens Sigurdson
Det var så lidt.
De 36 Ampere er nu ikke så meget hvis du kikker på dataene for omformeren. Det er nemlig spidsbelastningen der er angivet der.
Det tal du skal se på er det der hedder nominel belastning. Det er den strøm som omformeren kan klare kontinuert. Altså "for evigt" uden at brænde af.
Den strøm er opgivet til at være 15A for din omformer og er altså det du kan tillade dig at trække til f.eks. køletasker radioer osv. der har et jævnt forbrug.
Nogen ting, som f.eks. motorer trækker en stor strøm når de accelerer op i startøjeblikket. Helt op til fem gange deres nominelle forbrug. Det betyder at en blæser der måske er sat til at bruge 8 Ampere på typeskiltet, sagtens kan trække 40 Ampere indtil den er oppe i omdrejninger!
Det er meget rart at din omformer er lavet så den kan holde til en kortvarig høj belastning, men du kan ikke ustraffet gå over den nominelle ydelse i længere tid.
Typisk hænger tallene for spids og nominel belastning sammen med hvor godt omformeren er kølet. Skulle din omformer kunne klare spidsbelastningen kontinuert ville køleribberne være flere gange større, evt. med blæsere osv.
Det er for øvrigt vigtigt at du får monteret omformeren så den kan komme af med varmen. Helst så køleribber står lodret og får masser af frisk luft. Er det ikke muligt kan det være en god ide at sætte et lille U-formet skjold over med en blæser af god kvalitet fra en PC. Så der presses luft ind i kanalen med blæseren. Det larmer men kan gøre at en installation kan gennemføres på lidt plads.
Strømmen til blæseren tages fra udgangen af omformeren og den køre dermed kun når omformeren er tændt.
Hilsen
Jens