sv: sv: sv: 380 voltstik og svejser - hvad gør jeg galt ? (12-07-2008 11:49:14)
Kim Horsevad #6594, reg. njyl
INGEN af de stik der vises på fotos har monteret ledningerne rigtigt. Det er altså ikke disse stik du skal måle ud fra! Afhængig af hvorledes de viste stik kobles sammen vil benyttelse af disse stik kunne føre til skade på personer, svejser og evt resten af installationen.
Fasernes indbyrdes rækkefølge, altså L1, L2 og L3, har - som Stefan Wandel påpeger - kun betydning for el-motorer. Du kan skifte omdrejningsretning ved at bytte om på to faser.
"CEE-stikket på væggen" - udtaget - er monteret således, hvis det vel og mærke er udført efter stærkstrømsbekendgørelsen:
NUL (N) : BLÅ
JORD: GUL/GRØn
FASE 1 (L1): SORT
FASE 2 (L2): BRUN
FASE 3 (L3): SORT/HVID
Ledningerne SORT, BRUN og SORT/HVID kan byttes internt uden problemer eller skadevirkninger - din svejser er totalt ligeglad. DE TO ANDRE, ALTSÅ NUL OG JORD, SKAL VÆRE MONTERET KORREKT! ALT ANDET KAN INDEBÆRE LIVSFARE!
/Kim Horsevad